南通滨江洲际酒店景观喷水池

渗水改造取得成效

南通滨江洲际酒店大堂外景观喷水池由于土质疏松不实,造成池底基础沉降而渗水,水深1.4米的景观池底部形成较多存水,水满后向东西两侧人行道溢出,从而在路面产生水痕,影响酒店正门区域美观。

酒店工程部发现后,立即联络原施工单位及多支施工队现场勘测并形成改造方案,拟利用开挖上下两侧坡道约72米绿化带,埋设30公分雨水管道制造雨水阴井的方式进行改造。但该方案工程量大、工期长、对酒店客人进出产生较大影响,且预估改造费用较高。经酒店工程部团队反复勘测研究,最终决定由工程部自行开挖维修。

工程部团队首先通过在景观池东侧开挖,找寻漏水根源。开挖中克服建筑垃圾清理等种种困难,在池底1.4米深处找到积水来源,后通过对比现浇层楼板钻孔做下排水和制作暗渠两种方案的成本和实施难易,最终采取在景观池东西两侧下挖40公分深,以红砖砌制暗渠的方案,将渗水成功引流至雨水井。经过一个月紧密施工,仅耗费不足万元,便彻底解决了景观池渗水问题,为酒店高效开源节流贡献了一份来自工程部的力量。